茂名石化化工分部一球罐动力泵泄漏引发爆炸。
接报后,广东省消防救援总队第一时间启动跨区域化工事故应急响应,调集茂名、湛江、阳江、江门、佛山、广州以及机动支队共7个消防救援支队,共计187辆消防车、640余名消防救援人员参与事故处置。
应急管理部部长黄明等部领导多次进行视频调度,要求科学安全处置。按照黄明部长指示,消防救援局副局长魏捍东率专家组抵达现场指挥事故处置工作。
现场环境复杂 战斗展开难度大
据现场指挥部相关负责人表示,由于起火区内环境复杂、储罐种类多、管线密集交错,给灭火战斗的展开带来了较大的困难。
此外,储存物料、介质种类多,起火区共有球形罐26个及各类管线百余条,球形罐单个容量2000立方米,主要储存大量的乙烯、丙烯、C3、C4、C5等物料。
据了解,起火区主要燃烧物为乙烯,现场燃烧猛烈、火焰辐射热强,无论是对于灭火救援行动的展开或是消防救援人员的人身安全,都是极大的挑战。
首战到场 部署力量及时控火
事故发生后,茂石化专职消防队作为责任区最快到达现场的专业处置力量,迅速打开周围固定消防水炮对罐体进行冷却保护,并派出消防员进入现场检测气体和搜救人员。
据茂名市消防救援支队有关负责人表示,支队第一时间调集了32辆消防车、130名指战员及茂名应急救援中心,火速赶赴现场处置。
由于现场处于猛烈燃烧阶段,参战力量迅速采取了初战控火、冷却抑爆的战术措施。现场部署了电白大队、滨海大队力量在东北方向联合架设2门机器人水炮、2门移动水炮对着火装置邻近罐区进行冷却;化州大队力量在东南方向布置1辆高喷车、1门移动炮对装置邻近罐区冷却;特勤站在北侧布置1门车载炮、2门移动炮正对着火装置邻近罐区进行冷却控火;茂南大队力量在北侧设置1门车载炮、2门移动水炮北侧冷却力量进行补充,高新大队在西侧增设1门移动炮深入罐区进行冷却控火,同时利用厂区消防水池和2套远程供水车组,保证不间断供水。
关阀!冷却!化解爆炸危险
8日15时左右,广东省消防救援总队全勤指挥部及调派的增援力量陆续到场。据了解,此次处置的关键措施是“关阀断料”,但由于现场火势猛烈,情况复杂,关阀操作需要在高温现场作业,危险性大。
广东省消防救援总队挑选精干力量,与厂方工艺处置人员一道组成了攻坚组,冒着生命危险,身着隔热服在水枪掩下,深入高温现场,分区摸排、梯次攻坚、关阀断料。直至9日0时30分许,关阀断料工艺处理成功,火势立即呈下降状态。
加紧工艺处置 实施全天候监护
据现场反映,火势在得到有效控制后,火场正处于保护性燃烧阶段,但罐区仍然存在球罐超压、阀门泄漏等安全风险。
广东省消防救援总队根据实际情况调整了作战部署,将作战力量分成三个梯次,对起火部位及周边罐体实行24小时不间断压力监测、温度监测以及可燃气体泄漏情况监测,既要防止火势失控,更要防止火焰熄灭造成再次爆炸的风险。
同时,消防救援队伍组织多个攻坚组,与厂方工艺处置人员和石化专家密切配合,继续开展堵漏、点燃防控等工艺处置,确保从源头上化解危机。
五大风险亟待消除
为防止工艺处置过程中发生火灾、泄漏、爆燃等重大次生灾害,消防救援队伍组织了相关专家组实地勘察核心燃烧区及周边储罐,并进行了会商研判,分析指出当前实施工艺处置过程仍然存在五大风险。
六套方案 确保万无一失
据了解,为应对工业处置过程中存在的风险,指挥部根据工艺处置作业区域、时间轴、风险点,制定了灭火、监测监护、避险撤离、紧急抢救等6个配套处置子方案,并在事故处置过程中,实行自我供给与自我保障。
在指挥部制定严密的封堵方案后,消防救援队伍和茂名石化专职消防队按照任务分工,采取坚决有力措施做好核心区域内的控制燃烧、可燃气体和温度的检测、特殊作业的监护,12日5时51分带压封堵成功,加氢球罐区火焰全部熄灭,可燃气体浓度和现场温度恢复正常,应急救援圆满结束。
经过近90个小时的舍生忘死、艰苦鏖战,消防救援队伍指战员与企业工艺处置队、石化专家密切配合、并肩战斗,成功处置了这起爆炸火灾事故,确保了整个园区和周边群众的安全。
